首 页 问题分类 | 问题排行榜 | 用户榜 | 专家团 | 积分商城  
知识库 > 电气分类 > 低压电器
如何增大断路器的额定工作电流?
悬赏分:10 - 离问题结束还有-639 天 -21 小时 -28分解决时间:2006-11-21 16:03:48离投票结束还有:

我们单位用的断路器为额定电流为500A,但是实际使用电流为580A,怎么能改变断路器的额定电流??
问题补充:
提问者: xiang - 见习魔法师
最佳答案
断路器的额定电流是受限制的,主要取决于断路器触头的发热极限,虽然断路器有一定的过载能力,但使用断路器最好不要超过其额定电流,正如qilang2000的意见,那用5A的好了。你单位的断路器已经超载了,应该按zmjff的建议尽快更换断路器,在换型前可以临时调大过流保护的电流定值,以敷使用,但决不可长久。此外控制好断路器工作环境温度、按要求选配电缆,可以适度降低断路器的工作温度,避免引起接触电阻增加的恶性循环。
另:要注意考察断路器的电流是不是一直超载,如果只是短时间超载,可以不更换断路器的。
参考资料: 
回答者:ama - 见习魔法师 2006-11-12 14:44:26 
 提问者对于答案的评价:
 谢谢

THANK YOU!
评论者: xiang - 见习魔法师 2006-12-7 15:51:13 

对最佳答案的评论:

评论字数1000字以内
      创建新的用户
其他答复共 1 条
有条件更换成630A的断路器。
如果不更换可以调节断路器的额定电流调大一些。
参考资料: 
回答者:shu - 见习魔法师 2006-11-20 17:04:05