出线柜中的避雷器充当过电压保护装置的作用,是如何实现的?
悬赏分:0
-
离问题结束还有-639 天 -20 小时 -9分
解决时间:2006-11-20 18:01:30
离投票结束还有:
问题补充:
提问者:
sisi
- 见习魔法师
最佳答案
从工作特性看避雷器就有点象电子电路中工作在反偏状态下的稳压管作用,只不过要击穿避雷器的电压比稳压管高成千上万倍而已。
对于稳压管,只要加在其两端使其反偏的电压低于稳压管的击穿电压,流过稳压管的电流就很小,小到可以忽略不计。当使稳压管反偏的电压高于击穿电压时,稳压管就被击穿,稳压管两端的电压就保持在其稳值上。
避雷器实际又称为避雷阀,其原理是:当线路受到雷击时,加在避雷器两端的电压超过一定值时,避雷器被击穿,击穿了的避雷器将其两端的电压限制在其稳压值上。巨大的雷击电流通过避雷器泄放到大地,从而保护线路不受雷击的威胁或影响。由于雷击的实质就是造成过电压,因此若不是雷击而是由其它原因造成的线路过电压,只要避雷器两端的电压超过击穿电压时,避雷器也会击穿,向大地泄放电流,使线路上不至于产生过高的电压。因此,出线柜中的避雷器是可以充当过电压保护装置的。
参考资料:
回答者:
ndear
- 见习魔法师 2006-11-12 16:16:46
提问者对于答案的评价:
谢谢
对最佳答案的评论:
评论字数1000字以内
创建新的用户
其他答复
共 1 条
电压过高时,超过动作曲线时,避雷器自动动作放电(避雷器阻抗非线性,未超过动作电压,阻抗大,超过后,阻抗变小,对地放电),就消除过压
参考资料:
回答者:
bobo