在TN-S制式的供电系统中,B级(基本保护)的防雷器我们选用3+1电路结构的防雷器。 在3+1电路里3根相线通过防雷器连接到中线,中线通过一个火花间隙连接到保护地(PE)线。 这种电路结构可预防由于绝缘问题而使接电线带电从而引起防雷器产生漏电电流的问题。 如果需要多级浪涌保护,那么必须在分配电箱里安装C级防雷器,即中等保护的防雷器。 对于间隙型防雷器,仅当前级断路器的容量大于防雷器要求的数值时,需要在防雷器前串接适当的断路器。
|
| 参考资料: |
| 回答者:ama