首 页 问题分类 | 问题排行榜 | 用户榜 | 专家团 | 积分商城  
知识库 > 电气分类 > 真空电器
35kv真空断路器做交流耐压实验,为何耐压值越做越高?
悬赏分:0 - 离问题结束还有-140 天 -5 小时 -7分解决时间:离投票结束还有:-152 天 -5 小时 -5分

做35kv真空断路器交流耐压,规程要求交接实验必须做到85kv。第一次45kv击穿,第二次55kv,然后是62、72、80、85kv。断路器外部清扫无灰尘。做完18个断路器都是如此,纳闷到试验结束。求高人指点~~~~!!谢谢!!
问题补充:
提问者: 10001 - 见习魔法师
投票备选答案共 3 条
真空断路器外表面,内部器件表面可能存在微量不明物质,真空泡内还可能存在微量由绝缘,灭弧件挥发,析出的不明物质,这些不明物有很高的耐电压性,一旦被击穿,可能产生位移或结构变化,进一步提高了其耐电压等级。
参考资料: 
(得票数:0
回答者:1016 - 魔法学徒 2008-5-5 9:09:41
建议去看看电流/电压老炼的原理。多次击穿可以改善触头表面,提高耐压能力。
参考资料: 
(得票数:0
回答者:SAIDE - 魔法学徒 2008-5-5 9:10:09
为什么是45kv击穿啊.那更高更会击穿.
参考资料: 
(得票数:0
回答者:jinyu - 魔法学徒 2008-5-5 9:10:39