偶目前做普通二层的居民楼的布电布线工作,230v市电,各种用电设备也是普通家用的),
由于结构上的特殊要求,一条电线路往往要多处打断(多的达到6处)后用接线端子连接的情况(现在用的是phoenix的接线端子),但有些担心节电阻大,会有隐患,到相关网站查过一些资料,但大都是理论的情况,
想请教一下,
不知哪位大哥有使用类似接线端子的经验,给偶指点一下“线路多处打断,使用接线端子”(特别是碰到大功率电器,电流比较大时,接线端子的发热对线路正常工作的影响)需要注意的地方,以及存在的隐患。
感激非常!
(若答案符合要求,小弟可以另加送分50)
问题补充:
提问者: kary_inv - 魔法学徒
投票备选答案共 3 条
“线路多处打断,使用接线端子”(特别是碰到大功率电器,电流比较大时,接线端子的发热对线路正常工作的影响)需要注意的地方,以及存在的隐患。
其隐患是长期的,不是短期。由于时间的关系,接线端子上的螺丝会腐蚀,受热胀冷缩,会自然松动、铜氧化等等一些原因,造成接触不良发热,而发生事故。少则3、5年,多则10多年后才会出现。
楼宇中现在应该尽量减少使用接线端子,尽可能使用穿刺线夹。
参考资料: 
(得票数:0
回答者:xjhtgs - 魔法学徒 2008-6-3 10:00:25
所有的接线端子都是整个电路的隐患~~或者说是长期的隐患
楼宇中应该尽量减少这样的接线现象
普通的接线端子发热是没有什么问题的,一般的使用也是不用考虑什么接触电阻的问题,接线端子的最大的隐患还是有线头脱落的可能性~也就是说这个是最大的隐患了
参考资料: 
(得票数:0
回答者:tianlong - 魔法学徒 2008-6-3 10:00:47
电阻方面没有什么,只是在使用大功率的电器时,如果接触不良就会发热甚至严重的会发生火灾,要保证接线的牢固可靠,隐患就是时间久了会发生接触不良发热,脱落或者烧断。