绝缘子的片数是和当地的污秽等级相关的。
如果你那里的污秽等级是III的话,就应该选用16片单片爬电距离是450mm的绝缘子片。
而绝缘子的型号,和它的承重有关,关系到你绝缘子连接的导线荷载重以及跨距。
因此我劝你,绝缘子的型号和片数还是仔细按照规程计算过之后选择,电力设计不是个小事,要终身负责的。