兄弟遇到一个高压电缆挪位工程,工程要求:1、对电缆隧道内部分高压电缆进行挪位;2、需挪位的电缆停电后作业(电缆大多老化,不敢带电作业)。
我遇到的难题是:由于隧道内电缆太多,线路长,交叉严重,暗明敷设相间,根本没有办法确认那些电缆停电与否。传统的感应试电笔,由于其它带电电缆的干扰,又没法准确确认。
请各位同行帮忙想些办法,拜托了。
问题补充:
提问者: yatai123 - 魔法学徒
最佳答案
电于电缆太多,所以不太好办。现在假如有一根电缆已经停电了。想从电缆隧道内找出那一根电缆。在负载侧应该知道已经停电了。这样把电缆两头拆下来。然后在负载侧接一个单相用电设备。最好功率大一些,这样比较好确认。比如接单相负载电流为20A的用电设备。然后在电源侧接一相电,然后在需要挪位的地方测量电缆电流。电缆有电流的就是。不过线路太长的话,可能不行。就要拆下两个电缆组成回路。测有电流的就是这两个电缆。因为其它电缆电流基本上是零。