首 页 问题分类 | 问题排行榜 | 用户榜 | 专家团 | 积分商城  
知识库 > 电气分类 > 其它电器
水泵一用一备控制中,为何延时投入备用泵?
悬赏分:0 - 离问题结束还有-90 天 -6 小时 -44分解决时间:离投票结束还有:-102 天 -6 小时 -43分

正常时只用主泵,当主泵故障停泵时,为何延时投入备用泵?马上投入备用泵不行吗?。
问题补充:
提问者: delixi_serias - 魔法学徒
投票备选答案共 3 条
水泵不是主备同时启用的
只要一台水泵启动的时候就启动主用泵
等需要2台水泵启动的时候才启动备用泵
一般主备水泵都是相互转换的
按照泵的启动时间和启动次数互为转换

延时投入备用泵是为了保护水泵
举个例子
如果排水的话
当达到启动2台水泵水位时如果2台水泵都同时启动了
可能会由于水泵同时排水特别快
马上又回到启动1台水泵水位
这样备用泵就又停了下来
一台水泵又来不及排水
水位又达到启动2台泵水位
备用泵又马上投入工作
这样就可能会使水泵在短时期内启动停止次数过多
影响水泵寿命
所以一般都要延时投入备用泵

说的不清楚
慢慢理解
参考资料: 
(得票数:0
回答者:nftj - 魔法学徒 2008-6-28 11:07:55
可以,如上所说,你需要延迟就延迟,不需要的就不延迟。用PLC控制的就改一下程序了。就是当一号泵故障信号产生时,二号泵马上运行。
参考资料: 
(得票数:0
回答者:3949 - 魔法学徒 2008-6-28 11:08:14
不一定都是延迟的,具体看什么工作环境,跟什么故障,在PLC程序设置
参考资料: 
(得票数:0
回答者:3030333000 - 魔法学徒 2008-6-28 11:08:35