SF6开关是否具备过载和短路保护?
悬赏分:0
-
离问题结束还有-71 天 -11 小时 -48分
解决时间:
离投票结束还有:-83 天 -11 小时 -46分
按郭老师的分析,是否意味着SF6负荷开关只能起到开合额定电流的作用,起不到过载保护和短路保护作用,当发生短路故障时SF6开关是无法分闸保护设备或线路?请赐教!
问题补充:
提问者:
4206
- 魔法学徒
投票备选答案
共 3 条
一般来说,SF6负荷开关只能起到开合额定电流的作用,不能切断短路电流,本身没有过载保护和短路保护作用。
SF6负荷开关要想具有过载保护和短路保护作用,是和高压熔断器联用,由熔断器内熔丝的反时限保护特性,来实现过载保护和短路保护作用;熔断器内熔丝熔断造成电路断开,而不是SF6负荷开关断开,熔断器是能切断短路电流的;更换熔断器熔丝时,须拉开SF6负荷开关,造成“明显断开点”,保证工作人员的安全。
参考资料:
(得票数:
0
)
回答者:
4404
- 魔法学徒 2008-7-12 11:03:21
SF6负荷开关要想具有过载保护和短路保护作用,是和高压熔断器联用,由熔断器内熔丝的反时限保护特性,来实现过载保护和短路保护作用;熔断器内熔丝熔断造成电路断开,而不是SF6负荷开关断开,熔断器是能切断短路电流的;更换熔断器熔丝时,须拉开SF6负荷开关,造成“明显断开点”,保证工作人员的安全。
参考资料:
(得票数:
0
)
回答者:
4307
- 魔法学徒 2008-7-12 11:03:46
sf6在线测试仪蒋先生13926965485