首 页 问题分类 | 问题排行榜 | 用户榜 | 专家团 | 积分商城  
知识库 > 电气分类 > 建筑电器
施工现场的配电箱之间怎么接线??
悬赏分:0 - 离问题结束还有-69 天 -11 小时 -58分解决时间:离投票结束还有:-81 天 -11 小时 -56分

施工现场的临时用电的配电箱之间怎么选择导线,有没有专门的临时用电的配线方法???需要不需要计算整个施工现场的用电负荷。
问题补充:
提问者: 3791 - 魔法学徒
投票备选答案共 3 条
1.施工现场一般机动性比较大,用电功率也不稳定,所以应当在计算导线截面积时,应适当加大一点,留出余量,必须使用三相五线制供电(一般情况导线不允许架空);各用电设备必须使用橡胶软缆线外壳必须接地;
2.工作零线与保护零线必须分开使用;控制线路不得超过3米,控制开关必须使用带漏电保护的;
3.如果施工现场比较大,每隔一定的距离要增加“分配箱”并做好接地(具体长度可以根据实际情况稍改动,但不要超出规定值很多);
4.配电箱之间的连线宜采用地埋,一般埋深地表下-80公分,电缆上方要用细沙、水泥板覆盖,并根据线路走向做好标记;
5.对用电特殊的、用电量较大的要用专用闸箱、闸刀(带漏电)控制,还要向供电部门申请临时供电,否则做停电处理。
6.各用电设备、电箱必须做好防雨措施。
参考资料: 
(得票数:0
回答者:4520 - 魔法学徒 2008-7-14 10:52:15
1、需要计算现场用电的负荷。
2、选择电缆规格及路径。电缆必须采用5芯电缆。不容许采用3+1电缆。
3、做出临电方案及平面图。
参考资料: 
(得票数:0
回答者:4100 - 魔法学徒 2008-7-14 10:52:34
临时配电 也需要计算用电符合 特别是那些特殊设备都是瞬间电流比较大
220V绝缘包层是必须的了 380V的还是建议3+1的线安全 一次线别太长了

补充: 哥哥说的对 我在韩企干的时间长了 韩国零相跟地相用一根线 应该是4+1线
参考资料: 
(得票数:0
回答者:3905 - 魔法学徒 2008-7-14 10:52:53