首 页 问题分类 | 问题排行榜 | 用户榜 | 专家团 | 积分商城  
知识库 > 电气分类 > 电器设备
单螺杆式空气压缩机超温跳停是什么问题?
悬赏分:20 - 离问题结束还有-69 天 -3 小时 -53分解决时间:2008-7-21 8:51:46离投票结束还有:

冬季运行单螺杆式空气压缩机超温跳停是什么问题?冷凝水水量很多,水里带有油,但量不多。是否是油水分离器有问题?
问题补充:
提问者: 3910 - 魔法学徒
最佳答案
螺杆式空压机配备了数字温度监控显示装置,如果转子出口温度达到105 ℃,空压机停机.原因有:
润滑油量不足,冷却水量不足 ,冷却水温度高,环境温度高,油冷却器堵塞,润滑油规格不正确,板翅式换热器不清洁,油过滤器堵塞,冷却风扇故障,温度传感器故障等原因。

冷凝水水量很多,水里带有油的原因有:
1、油面太高2、回油管路堵塞3、回油芯管O型圈破损4、排气压力太低5、油气分离器破损,失效6、压力维持阀弹簧疲劳
参考资料: 
回答者:4478 - 魔法学徒 2008-7-21 8:51:34 
 提问者对于答案的评价:
 谢谢