首 页 问题分类 | 问题排行榜 | 用户榜 | 专家团 | 积分商城  
知识库 > 电气分类 > 高压电器
高压开关柜的检验方法(需要比较专业的人士回答)
悬赏分:0 - 离问题结束还有-28 天 -1 小时 -50分解决时间:离投票结束还有:-40 天 -1 小时 -48分

请教高压开关柜的检验步骤,目的,方法等详细步骤!例如:ABB的zs3.2 zs1 kyn-28 kyn-61的
最好能发给我几本专业书籍、或下载地址!
问题补充:
提问者: 4081 - 魔法学徒
投票备选答案共 3 条
高压开关是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。

高压开关柜的“五防”
1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)
2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)
3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).
4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)
5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)
参考资料: 
(得票数:0
回答者:4360 - 魔法学徒 2008-7-16 10:22:18
你看看这个,里面有很详细的介绍,应该可以帮到你

标准编号:SJ/T 31401-1994
标准名称:高压开关柜完好要求和检查评定方法
标准状态:现行
实施日期:1994-6-1
颁布部门:中华人民共和国电子工业部
内容简介:本标准规定了高压开关柜的完好要求和检查、评定方法。
本标准适用于各种高压开关柜。
出处: http://www.csres.com/detail/28858.html
前页下载:http://www.csres.com/upload/qy/hb/sj/SJ-T31401-941.pdf

参考资料: http://www.csres.com
(得票数:0
回答者:3918 - 魔法学徒 2008-7-16 10:22:41
网易电气频道有专门的介绍,很全面。

实际上主要是绝缘、五防等方面进行考虑
参考资料: 
(得票数:0
回答者:3921 - 魔法学徒 2008-7-16 10:23:02