首 页 问题分类 | 问题排行榜 | 用户榜 | 专家团 | 积分商城  
知识库 > 电气分类 > 低压电器
电动机保护器和软启变频有什么区别?
悬赏分:0 - 离问题结束还有-67 天 -8 小时 -43分解决时间:离投票结束还有:-79 天 -8 小时 -42分

电动机保护器和软启、变频有什么区别?
可以互换吗?
问题补充:
提问者: 3413 - 魔法学徒
投票备选答案共 3 条
有些场合可以换,
但有些特定功能是不行的~

变频器:
定义:把电压、频率固定不变的交流电变换成电压、频率可变的交流电的变换器称为变频器。
作用:降低电机启动时造成的冲击载荷,控制电机速度,把启动时间拉长,把电流变平缓,达到软启动的目的,同时还能提高电网及电动机的效率。实际上,变频器主要用在节能方面,通过调节,改变输出电压、电流、频率。一般调速算的电机使用变频器。
缺点:
1.造价高,价格要比微机保护贵很多。
2.由于目前的变频器几乎都采用PWM控制方式,这样的脉冲调制形式使得变频器运行时在电源 侧产生高次谐波电流,并造成电压波形畸变,电力系统受到谐波污染后,轻则影响系统的运行效率,重则损坏设备以至危害电力系统的安全运行。
3.过载使变频器跳动比较频繁,平时发生过载现象时,一般来讲马达由于过载能力较强,只要变频器参数表的电机参数设置得当,一般不大会出现马达过载.而变频器本身由于过载能力较差很容易出现过载报警。

软启动器:
定义及作用:串接于电源与被控电机之间,通过微电脑控制其内部的晶闸管触发导通角实现交流调压,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流。避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时启动过程结束,为电机正常运行提供额定电压。
缺点:1.不能调节电源频率,所以就不能从零压零频启动电机,不能实现零冲击启动。
2.不能调速。
3.软启动器在启动电机之后退出系统,失去保护功能。

电动机保护器
装置集保护、测量、计量、控制于一体,可取代传统的热继电器、漏电保护器、欠电压保护器、时间继电器、中间继电器、电流互感器、仪表、控制开关、指示灯、可编程控制器、变送器等多种附加元件。控制功能可满足电动机正常启动、降压启动、正反转启动等多种启动要求,并可以简化回路和接线,具有较高的性价比。
缺点:不知道~
哈哈~
参考资料: 
(得票数:0
回答者:4250 - 魔法学徒 2008-7-21 9:06:25
当然不能互换,他们功能是不一样的。电动机保护器主要是防止电动机的过载和断相等对电动机的冲击;变频装置主要用于改善电动机的启动和制动特性。电动机直接启动时会对电网造成很大的冲击,极易导致负荷电压的不稳定,电动机容量越大,对电网电压的冲击就越大,所以使用变频器等调速装置,以减缓启动和制动过程对电压稳定性的影响。
参考资料: 
(得票数:0
回答者:4178 - 魔法学徒 2008-7-21 9:06:46
电动机保护器: 是属于保护类的,能起到电动机过载和断相的保护,你将它理解为热继电器的作用就行了.主要用于小容量电动机的保护.

软启:是通过晶闸管控制输入电流的导通角,来控制电动机的启动电流,从而使启动电流变得平滑.自身带有电动机保护.主要用于大容量电动机的启动控制.

变频:则是通过改变输入电的频率来达到控制电动机转速的方法.自身带有电动机保护.主要用于电动机的启动和调速.

理解完以上之后,可以这样回答你的问题,
如果只负责控制电动机的启动和保护,软启和变频都能互换.
如果负责调速,如:给煤机等,则只能用变频
如果是小容量电动机的启动和保护,那么不必要花大价钱用软启和变频来控制,用普通接触器+热继或者电动机保护器就行了.
参考资料: 
(得票数:0
回答者:4235 - 魔法学徒 2008-7-21 9:07:09