10KV线路开关刀闸操作顺序
悬赏分:10 - 离问题结束还有-67 天 -15 小时 -59分解决时间:2008-7-26 10:03:39离投票结束还有:

请问10KV线路开关刀闸操作顺序:
比如说."778开关由冷备用改为运行"它的操作顺序是什么?
先合上???在合上???最后合上???
请高手指教.比如说明7781.7783.778.这里的1和3是怎么定义的.谢谢高手.
问题补充:
提问者: 4448 - 魔法学徒
最佳答案
10KV高压运行和停止是相反的。
运行时,先合上两侧的隔离开关(因为隔离开关不能带负荷操作),再合上中间的断路器。。
停止时,要先拉开断路器,在断开隔离开关。。如果先拉隔离开关,会产生很大的电弧,设备和人体都会有危险。。。
参考资料: 
回答者:byj369 - 魔法学徒 2008-7-26 10:03:19 
 提问者对于答案的评价:
 谢谢

对最佳答案的评论:

评论字数1000字以内