大致的接线如下:
发电机——升压装置(变压器)——闸刀(隔离开关)——开关(断路器)——闸刀(隔离开关)——线路(10KV),当然还有一些保护、二次回路、检测装置等等
参考资料: 
(得票数:0
回答者:milenic0 - 魔法学徒 2008-7-23 9:57:16
接入电网应到所辖电网调度机构申请办理并网手续,并按该调度机构要求配置电气自动化、保护等设备。并接受该调度机构指挥。
其配置基本如: langwux所讲。
参考资料: 
(得票数:0
回答者:mynetbar - 魔法学徒 2008-7-23 9:57:36
是10KV断路器,关键是还需一套同期合闸装置。