首 页 问题分类 | 问题排行榜 | 用户榜 | 专家团 | 积分商城  
知识库 > 电气分类 > 低压电器
两级的空气开关可以用熔断器代替吗
悬赏分:0 - 离问题结束还有-65 天 -7 小时 -37分解决时间:2008-7-26 10:16:26离投票结束还有:

负载是220V电压的,有些图纸上用的是两级的空气开关控制,而有些是用一个熔断器控制的,请问这两种用法对吗?为什么?
问题补充:
提问者: 86py14KX - 魔法学徒
最佳答案
两极的空气开关用在220V电压回路中时应该是将回路的相线和零线一起进行控制接通和断开的。一般用于控制动力回路电源的多采用两极的空气开,而在交流控制回路是则多用一个熔断器来控制电源。因为动力回路所需容量相对于控制回路要大很多,且回路中出现短路、接地等故障和过负荷等不正常状态的几率也较多,如果使用熔断器的话可能在上述情况发生时两个熔断器中由于熔体的特性存在不一致的现象,因此可能只有一个熔断而另一个没有熔断,虽然也能使用电设备停运但未必可以将设备快速全面断电,这是一种不安全因素,因此在动力回路中较少使用,而是大多采用空气开关。因为空气开关可以在故障或不正常状态时迅速同时全面的切断电源,将故障点从电网中切除。但是在控制回路中则多采用熔断器,用于直流控制回路是使用两个熔断器,分别控制正负电源,在交流控制回路只用一个熔断器控制相线即可(零线可直接接与电源的零线)。
参考资料: 
回答者:xingtian - 魔法学徒 2008-7-26 10:16:03 
 提问者对于答案的评价:
 谢谢

对最佳答案的评论:

评论字数1000字以内
      创建新的用户