关于变压器无功补偿的疑问(功率因数)
悬赏分:10 - 离问题结束还有-64 天 -6 小时 -45分解决时间:离投票结束还有:-76 天 -6 小时 -43分

我公司变压器500KVA 功率因数达到0.98--.099 据说还要罚钱?
供电公司的人说0.85--0.9是合格的,超过了也罚款....为什么?
功率因数越高不是说明电的利用率越好么?应该奖励的..

我的是自动补偿的,也有手动..(但是在自动档上面就会自动补的很高)

如果想要把功率因数控制在0.85--0.9之间有什麽好的方法没有?
问题补充:
提问者: zaixianL - 魔法学徒
投票备选答案共 3 条
1、没听说过功率因数在0.98还要罚款的;除非是这个数据是[平均功率因数],而实际功率因数在某个时间段出现[超前]-即成为[电容性负荷],那样的话对电网不利。
2、对于电网来说,功率因数的[-0.9]和[0.9]相比,可能前者危害更大。
3、自动补偿控制器可以进行设定,设定在0.9左右就行。
补充:
功率因数,用来衡量交流系统中[电流]与[电压]之间的[相位差],说白了,就是电流与电压的瞬时值之间不同步。
功率因数为+,用来表示电流的相位[滞后]于电压,这是比较常见的,原因主要是电气系统中多数设备存在[电感],呈现感性,而且非线性元件的使用也会使电流滞后于电压从而呈现感性。
功率因数为-,用来表示电流[超前]于电压,电容的引入会造成这个结果,所以,人们用电容来作为电感性系统的[补偿],好比[中和作用]。
对于供电系统,无论功率因数超前还是滞后,都存在[无功电流],系统要额外提供这个电流,则开关、线路、设备的规格就需要加大,浪费也大,所以供电部门要求用户的功率因数在0.9左右。
自动补偿控制器的设定,查看说明书吧。
参考资料: 
(得票数:0
回答者:zhou-xj-039 - 魔法学徒 2008-7-24 10:23:02
听说过节电器吧?很简单,就是在相零间加装大容量补偿电容来降低感应式电表转速来节电《对于电子式效果不好》,换句话说就是提高功率因数,这样就提前了电流提前角,在电表计量会减少,说白了就是偷电,因为你设置了过高的功率因数,大功率电力计量也是感应,电力计量会比实际小,那电力局肯定不愿意,原理和节电器一样,所以要罚你了,在深我说不了。电力局设置的范围是在效率和测量的中间值。
参考资料: 
(得票数:0
回答者:yiheng - 魔法学徒 2008-7-24 10:23:25
不能"偷电"也不能"死电",楼上说了原因,我说一下方法吧,如果变压器本身不易调整,那加装"功率因数调节器"就可以解决你的问题了.