交流电机将4极改成6级的话,电流是不是要增大?他们换算关系是多少?
问题补充:
提问者: iybrbsaj - 魔法学徒
投票备选答案共 3 条
电流是要增大一点.但只是一点点.基本上差不多的.关键是四极的转速在380V50Hz时有1470转左右.而六极的转速在380V50Hz时有960转左右.六极的转矩比四极的大.
参考资料: 
(得票数:0
回答者:jingshitong - 魔法学徒 2008-7-25 9:56:50
应该说没有换算关系。如果电机是按4极设计的话,改6极肯定要烧的。
我学电机的时候因为好奇,改了两个双层24槽4极电机.一个改两极,一个改8极,都是不到一分钟就烧了。
参考资料: 
(得票数:0
回答者:zyUserid - 魔法学徒 2008-7-25 9:57:09
你怎么改
就照原来的线圈砸数/线径/下线方式直接把他改为六级?
这样不行的
参考资料: 
(得票数:0
回答者:ytvn0850 - 魔法学徒 2008-7-25 9:57:35