 最佳答案
你说的是电力变压器,第一步是停电(10kv);第二步是验电,先验低压,再压高压;第三步放电(高压电缆);第四步调节分接开关;第五步,调压完成恢复送电. 具体调节分接开关有两种情况,如里是油浸式的,在其顶部有一个象是电铃的小盒,你旋开盖,将里面的分接开关调至第一档(高往高调,低往低调).如果是干式变压器,在其高压侧有三个分接开关,同样是往上调一档(高往高调,低往低调). 高往高调,低往低调的意思是:低压侧电压偏高,则分接开关往高一电压档位调整;低压侧电压偏低,则分接开关往低一电压档位调整.
|
| 参考资料: |
| 回答者:jinghui
- 魔法学徒 2008-8-26 9:40:55 |
|
提问者对于答案的评价: