高压电变电站,分别什么情况下会发生重瓦报警 轻瓦报警 温度报警
悬赏分:20 - 离问题结束还有-81 天 -21 小时 -52分解决时间:2008-8-29 9:43:38离投票结束还有:

问题补充:
提问者: lideer - 见习魔法师
最佳答案
引起重瓦斯动作的主要原因有:变压器油箱内部故障和油面降低。变压器内部故障的主要原因是,相间短路、绕组匝间短路和单相接地短路。
(1)因滤油、加油或冷却系统不严密以至空气进入变压器。
(2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下。
(3)变压器故障产生少量气体。
(4)变压器发生穿越性短路故障。在穿越性故障电流作用下,油隙间的油流速度加快,当油隙内和绕组外侧产生的压力差变化大时,气体继电器就可能误动作。穿越性故障电流使绕组动作发热,当故障电流倍数很大时,绕组温度上升很快,使油的体积膨胀,造成气体继电器误动作。
(5)气体继电器或二次回路故障。
以上所述因素均可能引起瓦斯保护信号动作。
温度高的时候,温度报警 上层油温最高达到95 经常运行的最多达到85
参考资料: 