这样的情况是稳压器坏了吗?
悬赏分:0
-
离问题结束还有-111 天 -18 小时 -25分
解决时间:
离投票结束还有:-123 天 -18 小时 -24分
我这边电压不稳~家里用了个稳压器~
最近发现,稳压器,在稳压前不管是市电220V正常~还是100多V的情况下~
稳压器的稳压后输出电压总是150左右的样子~没怎么变化过~市电电压高低多少 稳压器的输出表上总只有100多V~~但接在稳压器上的电器都正常在使用~这是稳压器坏了~还是正常?
问题补充:
提问者:
ikehe450
- 见习魔法师
投票备选答案
共 3 条
只要接在稳压器上的电器都能正常使用证明稳压器没问题,出问题的是稳压器的输出表。这种简易电压表出问题的不在少数,主要是因为稳压器发热量太大,导致电压表内塑料变形。
参考资料:
(得票数:
0
)
回答者:
86926560
- 魔法学徒 2008-9-4 9:56:31
这种情况很难说。若稳压器是自动调压那种,应该是稳压器的输出电压表坏了。有条件的话,最好用万用表测一下稳压器输出电压。若电器长期低电压运行,会减少电器寿命。
参考资料:
(得票数:
0
)
回答者:
huanuo123
- 魔法学徒 2008-9-4 9:57:03
有可能是因为稳压器用久了电流对表的线圈产生影响。
参考资料:
(得票数:
0
)
回答者:
candy
- 魔法学徒 2008-9-4 9:57:30