首 页
问题分类
|
问题排行榜
|
用户榜
|
专家团
|
积分商城
知识库
>
电气分类
>
低压电器
快到期问题
什么是配电箱体
数控磨床有关词汇英汉对照
电机种类及工作原理?
涡轮发动机的压气机
1个台变一般装几个计量电表?一般都抄收几个时段量是总尖峰平谷都抄吗?
更多>>
公告区
• 百方网全面开通
• 百方知识库系统全面起用
更多>>
投票中
无功补偿装置应接在升压变压器的哪一侧
悬赏分:0
-
离问题结束还有-97 天 -3 小时 -14分
解决时间:
离投票结束还有:-109 天 -3 小时 -12分
有个风电场招的标,给两台120MVA的升压变压器补无功,要自动调节的,电压35kV,容量为容性60MVAR—7MVAR感性,在低压侧补的话有载调压分接开关的电流和接线方式应该怎么选啊?其调压范围是不是应该把电压调节器的调压范围包含进去啊 ?
我是新手,问的不太明白,请多包涵
先行谢过啦
问题补充:
提问者:
10123
- 魔法学徒
投票备选答案
共 3 条
不知道你提这个问题的目的是什么,但一般来说,升压变压器是电厂专用的,而发电机是能够发无功的,没有必须装设电容器;
从装设电容器的原则上说,是作到无功就地平衡,即哪里需要无功,这在哪里装设无功补偿装置;但考虑到安装的经济性和技术的可行性,一般在低压侧装设的比较多,目前电容器装置的额定电压还不能作的很高,且高压电容器价格也相对较高,故低压侧装设无功补偿装置的几率比较大。
参考资料:
(得票数:
0
)
回答者:
10126
- 魔法学徒 2008-9-19 9:48:15
低压侧补偿是最经济,根据你提供的数据是要求你们做SVC
因为你们是风电机组,会产生大量谐波,并且是冲击性特性,变化快,需要连续调谐,目前在风电上能解决无功补偿问题最成熟的产品,只有SVC了,静止式动态无功补偿装置其特点如下
实时跟踪电网参数的变化或负荷的变化,快速平滑地控制装置的三相无功输出,以稳定和平衡电网电压,提高电网功率因数
降低线路损耗,增加输电线路的输送能力
提高电网的静态和暂态稳定性,降低工频过电压和谐振过电压
用于系统补偿的静补装置,对电网参数变化的响应时间不超过20 ms,调整时间不超过60ms;用于负荷补偿的静补装置,对负荷变化的 响应时间不超过10 ms,调整时间不超过60ms
完全自动控制,具有远控功能上位机,符合无人值班变电站的要求
采用彩色触摸屏作为人机界面,操作直观方便
具有自动控制,手动操作,远方控制多种工作方式
参考资料:
(得票数:
0
)
回答者:
10127
- 魔法学徒 2008-9-19 9:48:48
在低压侧补~~~~便宜且效果好
参考资料:
(得票数:
0
)
回答者:
10128
- 魔法学徒 2008-9-19 9:49:31