已解决
ABB变频器故障
悬赏分:15
-
离问题结束还有-55 天 -18 小时 -36分
解决时间:2008-9-23 9:57:14
离投票结束还有:
我有一台ACS503 170KVA ABB变频器,一开机就显示8 OUER CURRIRI,这时按所有键全不起做用了.请指教这是什么问题?应怎样修理?谢谢。急.急.急
问题补充:
提问者:
goato
- 魔法学徒
最佳答案
过电流。
输出电流过大。检查和排除:
• 电机过载。
• 加速时间过短( 参数 2202 ACCELER TIME 1(加速时间 1) 和 2205
ACCELER TIME 2 (加速时间 2))。
• 电机故障,电机电缆故障或接线错误。
你先按如上步骤检查并排除上述故障,
再按RESET复位一下。再重启。
参考资料: