通信室外机的防雷接地问题
悬赏分:0
-
离问题结束还有-54 天 -21 小时 -51分
解决时间:2008-9-24 10:12:15
离投票结束还有:
我现在是做通信室外机的,我的防雷是B+C的。B级防雷是选的60KA的,C级防雷选的10KA的,中间放了个退耦器是15UH的,防雷后面是接的一个250W的电源,在电源前面放了个3A的断路器,为什么雷击过后我的3A的断路器都跳了呢?是不是我选型配合上有什么问题呢?请教高手啊,在线等。。。急
问题补充:
提问者:
shar
- 魔法学徒
最佳答案
c级放电电流太小了.另外退偶器选型有一定的问题.主要是雷电流通过时,两个避雷器能量匹配不好,使部分雷电流通过.建议C级选择20KA的.退偶选择20UH