固态继电器控制单相交流电机
悬赏分:15
-
离问题结束还有-53 天 -21 小时 0分
解决时间:2008-10-15 9:43:11
离投票结束还有:
我想用一个固态继电器控制一个单相交流水泵(就是一个交流电动机)。
水泵功率为370W,220V。考虑到启动电流,固态继电器应选多大合适?
还有,单相交流电机断开电源时会不会产生反向电动势,会有多大?要加什么保护电路?谢谢!
问题补充:
提问者:
zhongtong
- 见习魔法师
最佳答案
固态继电器要驱动感性负载,要求有相当大裕量,因为感性负载断电的瞬间会产生很大的反向电压.3-5A就固态继电器就可以了
因为固态继电器内部结构限制导通与断开的时间(一般为mS级),所以一般情况是没有必要进行保护.
如果为了更可靠地工作,可以考虑用瞬态抑制器.但最好不好用RC.
参考资料:
回答者:
10056
- 魔法学徒 2008-9-25 15:32:10
提问者对于答案的评价:
谢谢
对最佳答案的评论:
评论字数1000字以内
创建新的用户
其他答复
共 1 条
固态继电器选用5A左右,耐压300V的就足够了;不会产生反向电动势。
参考资料:
回答者:
kaidien