已解决
3000VA的交流稳压器最大能带多大电流的负载
悬赏分:100
-
离问题结束还有-40 天 -17 小时 -46分
解决时间:2008-9-27 8:53:40
离投票结束还有:
问题补充:
我又安了一个2000VA的稳压器,和3000VA走的不是同一电源开关,但都是一个总电源。结果是这两个稳压源都只能各负载4A,任一稳压器增加2A负载,两个稳压器都会显示欠压,稳压器的输入电压就只有100多伏了,是什么原因?
问题补充:
提问者:
huihuang
- 见习魔法师
最佳答案
15A的负载,
补充答疑如下
看来你的稳压器的工作条件好像有问题,稳压器没能正常工作,
稳压器也有工作条件限制的,一般输入电压在150-270V 范围内时输出的电压才能稳定在
220V+N,-N N的值在几伏范围内要看稳压器的质量了,
如果进线网路电压低于150V,稳压器的工作就不正常了,你现在就是这种情况
参考资料:
回答者:
6009
- 见习魔法师 2008-9-27 8:53:26
提问者对于答案的评价:
谢谢
对最佳答案的评论:
评论字数1000字以内