PLC会使用到哪方面的连接器(接插件)?
我是一个做连接器销售的,要拜访一个生产PLC的客户,但是对PLC不是很熟悉。不知道从哪方面入手。请高手帮帮我。
PLC大致会使用到哪些连接器呢??
问题补充:
提问者: szssddq -
投票备选答案共 3 条
我是PLC的生产厂家(厦门海为科技有限公司www.Haiwell.com).
各个厂家的有所不同,我们研发、生产的PLC(Haiwell PLC)有用到如下的连接器件:
1、四芯S端子(RS232);
2、2P接线柱(RS485);
3、输入输出接线端子(多P双排);
4、编程电费(一头为DB9,另一头为四芯S端子),一次性注塑成形;
5、扩展连接头--2*10P 间距2.0mm;
6、内部的跨接接头;
7、2层公接插头;
8、3层接母插头(象硬盘的连接线);
9、扁平电缆。

不知有无给分?!
参考资料: 
(得票数:0
回答者:shar - 魔法学徒 2008-9-28 9:58:08
和PLC直接连接的就只有UT接线端子.RS232 RS485
(用的9针公母接口). DIN导轨.
还有一个是象鼠标那个接口,不是USB哦,叫G**什么的/
一个象硬盘IDE接口.这两个我说的不够专业。但是PLC上绝对需要.相信你也绝对看的懂.
这是我用了三菱.西门子,欧姆龙.LG PLC看到的。
参考资料: 
(得票数:0
回答者:xinte - 魔法学徒 2008-9-28 9:58:28
PLC使用的接口有RS232。RS422。RS485接口。
RS232有9针的,也有25针的。
485为单列的
422为类似鼠标接口
参考资料: 
(得票数:0
回答者:tonger -  2008-9-28 9:58:55