从指针式电压表上读取数据,存在许多误差,如电压互感器本身的误差、电压表本身的误差,还有表高眼低造成的读表误差等。
你说的问题应该这样分析,在出现这个情况之前,三相电压是否平衡?若之前是三相平衡的,最近才出现不平衡的情况,就可能是电网电压某一相(C相)偏高造成的,判别方法可用万用表,在端子排上测量6KV电压互感器二次相电压,看三相电压是否平衡,如果测量结果与指针式电压表上读取数据一致,基本就是电网电压不平衡了。如果测量结果是三相电压平衡的,则问题就出在指针式电压表上了。
若从送电后,一直就是这样子,还可以用上面万用表直接测量电压互感器输出电压的方法进行判断;如果三相电压不平衡,还可以问一下你周边用户的电压是否正常,上级供电电源供出的电压是否正常来协助分析;如果大家都正常,你就要等有机会停电后进行电压互感器变比误差试验了。
|