一个55KW的交流电机,用什么进行电气保护?
悬赏分:0 - 离问题结束还有-37 天 -18 小时 -25分解决时间:2008-10-6 9:24:51离投票结束还有:

现有一个55kw的交流电机,额定电流103安.转速1480转,前面接一个变速箱后,变速为660转使用.启动时采用星角启动,启动时无负载.正常使用时,负载大小大约是50%的额定负载.请问在接触器前面应该用哪些电气元件进行保护?请写出器件的型号,谢谢.
现在我只用一个100A的断路器,电机启动的时候老是跳闸.
问题补充:
提问者: holley - 魔法学徒
最佳答案
在接触器前面应该用160A的断路器作短路保护。
在接触器后面加个热继电器JR36系列作过负荷保护。
参考资料: 
回答者:luhongjin - 魔法学徒 2008-10-6 9:24:35 