电流互感器(CT)问题
悬赏分:10
-
离问题结束还有-37 天 -20 小时 -14分
解决时间:2008-10-6 9:21:25
离投票结束还有:
低压回路中按照额定电流选择互感器变比,假如电流为200A,那么我们选300:5的变比,按照电路知识,二次侧的电流实际为200*(5/300)=3.33A,那实际电流是只有3.333A吗?5A是怎么回事?二次侧电流信号不是只能是5A或者1A的信号吗?
还有电流互感器的变比在低压回路、高压回路中分别如何选择?
零序电流互感器的变比如何选择?
问题补充:
提问者:
10116
- 魔法学徒
最佳答案
对,实际电流是3.333A。而5A是说在电流为300A,二次回路为5A。
“二次侧电流信号不是只能是5A或者1A的信号”这句话的前提是一次电流刚好在满负荷时。
选择的情况:选择变比一次电流稍超过运行电流,二次电流看你配套的表计或者保护用的继电器等,一般为5A。
零序电流互感器的变比选择我不太懂,怕误导你,还是不说。
参考资料:
回答者:
jdw2001
- 魔法学徒 2008-10-6 9:21:07
提问者对于答案的评价:
谢谢
对最佳答案的评论:
评论字数1000字以内
创建新的用户
其他答复
共 1 条
5A是最大量程。
参考资料:
回答者:
tangliang
- 魔法学徒 2008-10-2 21:40:20