单相机械电表
悬赏分:10 - 离问题结束还有-31 天 -19 小时 -36分解决时间:离投票结束还有:-43 天 -19 小时 -34分

问题补充:
提问者: ch001558 - 魔法学徒
投票备选答案共 3 条
这与那个三相表的问题是一样的,关键是看:1、电流线圈有没有电流通过;2、电压线圈有没有电压(额定电压)。这两个条件具备了,电能表就会走字。
参考资料: 
(得票数:0
回答者:sxjiexin - 魔法学徒 2008-10-6 9:09:20
只要火线接正确(端口1进端口2出),端口3和端口4任意一个只要接上零线,电表就会转动。
因为单相机械电表的端口3和端口4在表里面是用导线连接直接相通的。
参考资料: 
(得票数:0
回答者:holip - 魔法学徒 2008-10-6 9:09:40
因为电表示靠电流来运转的,接火线的那两个孔内部就是电表的线圈,而零线那两个孔里面就是个连接片,所以只要火线连接正确,有电流通过时就会转动,不接火线就绝对不会转动,所以你说的问题的答案就是表1转动,表2静止
参考资料: 
(得票数:0
回答者:bycxdldq - 魔法学徒 2008-10-6 9:10:03