首 页 问题分类 | 问题排行榜 | 用户榜 | 专家团 | 积分商城  
知识库 > 电气分类 > 低压电器
电流互感器 中电流的相位问题
悬赏分:0 - 离问题结束还有-31 天 -17 小时 -36分解决时间:2008-10-18 9:40:27离投票结束还有:

1.电流互感器原理是 导线电流变化引起磁场变化,感应线圈产生感应电流. 感应电流在相位上是滞后了导线电流90度的.
在大功率电路中装电度表时,需要用互感器的,,都是用电流互感器接在电表的电流线圈(比较粗扎数也比较少,相当与电流互感器短路)
在取电压加在电压线圈(很细扎数较多)
共同形成转动力矩.在电压电流相位上相差90度时,有功功率电度表是"不走字"的.
~~~问题是,互感器中的电流与原导线电流有相位差....同一个表.在直接时接入的是线电流,用互感器时接入的是与原电流有相位差的电流..这怎么可能.
~~~~~书上说电流互感器不可以开路,开路会产生高压???
但是由于输入线圈的匝数很少(穿心式就一扎),这时的输出电压大于输入电压,但是由于初极是串联在电路中的导线,导线电阻很小很小,那一扎两端基本不存在电压.输出电压也应该不大啊,
问题补充:
提问者: kingid - 魔法学徒
最佳答案
电流互感器初级的电流就已经跟线路电流相位差是90度了,因此次级的电流跟线路电流同相,一般做计量用的电流互感器的相位差都是标称值在十几分左右,0.5度都不到。


电流互感器二次绕组开路时
一、会产生很高的电压,威胁施工人员人身安全和设备安全。
二、还会造成互感器铁心过热,烧坏电流互感器。短路过程要有较长一段时间还可能会导致电流互感器的爆炸。因此CT严禁开路的。

有的利用霍尔效应的传感器就容易做成同相.这种变压器结构的具体如何实现我不太清楚,有些抱歉,应该在设计种有一些补偿措施的.可能要咨询CT厂家的达人们.
我知道CT相位差是很小的.我用过的一般都是标称15分,19分的.做保护用的互感器有的是相位差会大,有几度的.
参考资料: 
回答者:zxhjyxgs - 见习魔法师 2008-10-18 9:40:08 
 提问者对于答案的评价:
 谢谢

对最佳答案的评论:

评论字数1000字以内
      创建新的用户