15KW电机要用多大的接触器
悬赏分:0 - 离问题结束还有-28 天 -19 小时 -11分解决时间:离投票结束还有:-40 天 -19 小时 -9分

我以用32A的接触器!行吗?因没有40A接触器!今后会有问题吗?
问题补充:
提问者: 10100 - 魔法学徒
投票备选答案共 3 条
15KW电机的额定电流是30A左右,如果临时用32A的接触器是可以的,时间长了很容易烧掉接触器的触头,还有可能因为触头熔焊导致电动机缺相运行(按下停止按钮后因熔焊的动触头和静触头粘在一起而有的断开,有的没有断开)而烧掉电动机,所以建议在条件允许的情况下更换大一些的接触器,接触器是宜大不宜小。
参考资料: 
(得票数:0
回答者:10101 - 魔法学徒 2008-10-9 9:50:15
32A的有点小,算15KW的额定电流是可以承受,但考虑启动电流是额定电流的5.5-7倍,最好选稍大一点的接触器。如果用32A的接触器也可以,只是接触器的触头使用寿命将会有所减少。15KW的电动机额定电流是30A左右。
参考资料: 
(得票数:0
回答者:10102 - 魔法学徒 2008-10-9 9:50:42
如果是三相电机,是可以的。

三相电机相电流计算公式:I=P/(1.732*U*cosΦ
)

其中cosΦ 为功率因数,约0.8-0.9
计算得电流为25A-29A
如果考虑电源电压波动,那么电流范围可能在22A-31A之间。

此电流是工作电流。启动电流相当于工作电流的5倍以上。

至于32A接触器是否可用,那要看它的质量如何了。
品质好的当然可以用。
参考资料: 
(得票数:2
回答者:10103 - 魔法学徒 2008-10-9 9:51:02