低压开关柜回路所占小室高度如何确定
悬赏分:15 - 离问题结束还有-64 天 -2 小时 -50分解决时间:2008-11-6 10:09:19离投票结束还有:

开关柜(低压抽出式)里一个馈电柜里一般有不少回路,为什么有各回路占的小室高度不同呢,譬如160 200 240 480等等,这是根据什么确定的?那如何具体确定呢?最好能举几个例子说明下,越详细越好.比较详细而且好的答案会把分数给你,而且还会加分.

另外补充问题,除了小室高度还说明下宽度方面的问题,抽出式柜子里断路器是怎么放置的,是水平放置的吗?加在回路上的电流互感器是起什么作用的?
问题补充:
提问者: 20023 - 魔法学徒
最佳答案
1、开关柜(低压抽出式)配电单元的高度都是按照一定“模数”生产的,如80、100的整数倍。具体要用多少个模数,要根据电流规格,也就是要看断路器部件的安装尺寸,一般某几个规格的电流使用同一模数规格的单元。如GCS柜,100A以下~200A都可以使用160mm单元。
2、断路器多为卧式(水平)、侧立式安装,理由是减少单元高度空间,只有比较大的单元使用万能断路器时才用立式安装(此时单元高度不是主要因素了)。
3、电流互感器当然是用来供二次回路显示电流、计量电能用的(前者必须、后者根据需要选用)。
参考资料: 
回答者:menred - 魔法学徒 2008-11-6 10:09:08 
 提问者对于答案的评价:
 谢谢

对最佳答案的评论:

评论字数1000字以内